LF 2011-09-10 14:44:51 | 河北省 其他专业 | 8594查看 8回答
如果BV单芯线要在桥架内敷设,用不用穿管
如果BV单芯线要在桥架内敷设,那么桥架内有没有相关的规范必须要穿管。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用穿管,桥架施工就是为了集中检修方便,没有规范必须穿管。
2011-09-10 14:51:30
-
没有必要穿管。
2011-09-10 14:49:59
-
没有相关的规范必须穿电线管。 但电缆桥架一般敷设型号大的电线, 小型号的电线如BV系列在桥架内需用扎线绑扎牢固, 做好线路分类、标示。
2011-09-10 15:38:03
-
河北地区造价技术交流群Q4群168749291 只限河北省造价人员
2011-09-10 17:03:12
-
BV单芯线要在桥架内敷设,不用穿管
2011-09-10 17:48:19
-
如果BV单芯线要在桥架内敷设,桥架内没有相关的规范必须要穿管。
2011-09-11 06:40:04
-
BV单芯线在桥架内敷设是不用穿管的。其他任何规格的绝缘导线凡是在桥架或者线槽内敷设都是不用再穿管的。
2011-09-11 09:49:04
-
没有必须要穿管,本身桥架就是一种保护层
2011-09-11 11:14:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看