cu****@163.COM 2011-09-12 15:19:44 | 山东省 其他专业 | 1665查看 5回答
拉结筋怎么设置,图纸上没特别说明数量跟型号规范是怎么规定的?本工程为砖混结构,应该如何
拉结筋怎么设置,图纸上没特别说明数量跟型号规范是怎么规定的?本工程为砖混结构,哪些地方应该设置拉结筋?只在与构造柱交接的地方设置吗?拉结筋设在构造柱上吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一级钢直径6的间距500,;240宽以下的墙2根,365的墙3根;内外墙交接处、转交处都要设置。构造柱交接的地方要设置。
2011-09-12 15:34:22
-
您可以查看一下相关的规范和图集,这样更有说服了,但是更多的设计都会采用,A6@500!
2011-09-14 08:15:57
-
图纸一般说明了抗震等级 和应该采用的相应的图集
2011-09-12 16:45:18
-
一般情况下,内外墙交接处、转交处,和墙与构造柱交接的地方都要设置拉结筋。设计未说明的,一般为A6@500,每曾加120宽加一根,但不少于两根。
2011-09-12 20:54:31