一帆风顺 2011-09-13 11:11:04 | 四川省 其他专业 | 652查看 4回答
构造柱标高问题
在多层框架结构中,构造柱是伸入梁的底部标高,还是基础的底部标高?是否只埋入梁中
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑抗震设计规范 7.3.2要求: 构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与埋深小于500的基础圈梁相连。 构造柱底标高一般在框架梁或圈梁的梁面。
2011-09-13 11:13:17
-
在梁上的构件柱,钢筋它是能够识别由梁底开始计算。
2011-09-13 11:12:52
-
构造柱的标高是从下层梁的上部到梁底部的标高
2011-09-13 11:12:56
-
在多层框架结构中,构造柱在框架梁上时,构造柱钢筋伸入到梁底,在基础中一般是伸入到基础底,(有的工程设计是从地圈梁里生根的,只伸入到圈梁底)砼是从框架梁上表面或圈梁的上表面。在基础时从基础顶面开始。
2011-09-13 11:17:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看