关于构造柱和砌体加筋的问题,请教一下老师。我是新手。帮帮忙啊。
我做墙的时候,我先把墙画上去。然后再自动生成构造柱。然后再自动生成砌体加筋。然后再把构造柱删掉。这杨的做法对不对啊。因为图纸上本来就没有构造柱这个图元。我也不明白为什么要自动生成构造柱,是因为需要生成砌体加筋的原因么?还有,我自动生成砌体加筋后,我发现它多有的L值都是一样的。不是L值是根据墙长来确定的么。我以为软件会自动确定L值,但是我看了构件属性。所有的L值都是1米。怎么回事?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实在自动生成砌体加筋时软件在这一块没有那么准确,一般还需要手动修改。至于所有的L值为什么全是1米,这是当初自动生成时间没有修改其长度。
2011-09-13 16:53:08
-
砖混结构的构造柱,拉结筋伸入墙内长度都是1000的这是规范有规定,