luxixi 2011-09-13 19:54:31 | 河北省 其他专业 | 916查看 5回答
关于等电位连接的问题
下图中有一根排水立管,立管分支出一个水平横管,并且在立管和支管上分别标注了A B C 三点,那么 1. 如果图纸没有说明的话,A B C 三点全部与MEB端子板连接还是其中一点与MEB端子板连接? 2. 假如A B C 三点全部与MEB端子板连接的话,那么效果与其中一点与MEB端子板连接是否一样? 3.如果只连接一点的话,那么一般是连接A B C 哪个点?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、只有金属管道才是采用与MEB接地端子板进行接地保护连接的。 2、其中A、B、C三点任意一点连接都可以,连接三点和连接一点的唯一区别就是前者工程量大,多花点钱成本高一点;后者工程量小,少花点钱成本低一点。 2、实际就近与C点连接就应该是能够达到要求的。
2011-09-14 10:48:59
-
首先该排水管一定为金属管,每个总排水管的出口处与MEB端子板连接.按上图所示:应接于A点既可.具体可查(02D501-2)图集.
2011-09-13 20:10:12
-
1.与MEB端子板连接其中一点就行; 2. 三点全部与MEB端子板连接效果与其中一点与MEB端子板连接是一样的; 3.一般只需连接C点。
2011-09-13 20:27:10
-
我认为是一个点 那个点都是一样的 不知道理解的是否对?
2011-09-13 19:57:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看