Sanny 2011-09-14 11:08:54 | 广东省 安装 | 911查看 1回答
脚手架计算
Q1: 没有外墙,只有钢柱,跨度9m, 屋顶是钢架结构的坡屋面。檐高12m,顶标高为14m.其脚手架的工程量该怎么计算呢?是计屋面板外围平面投影面积 (42*20) 套满堂脚手架,还是计屋面板四周围起面积套单排脚手架 (42+20)*2*14 呢? Q2. GZ,GL,LT等构件在安装时定额子目已包括起吊构件,那么其垂直运输费用是否不用另计?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、外脚手架计算:外墙外边周长乘以檐口至室外地面的高度。 2、实际施工是貌似不用搭设满堂架。 3、如果屋面彩钢板的定额子目含量起吊构件,则不应计取垂直运输费。定额子目中的吊机子目若未含进出场费,则应计取吊机进出场费。 以上供参考。 定额中说明: 22.1.8 吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。 22.1.11 各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积计算脚手架工程量,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。
2011-09-14 11:45:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看