• 利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体

    利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体是基础版的面积吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度,如果计算套均压环定额子目。接地体是筏板基础的面积。

    2011-09-14 12:57:02 

  • 按基础板的面积 套电气工程中的定额

    2011-09-14 14:06:24 

  • 套利用基础钢筋接地的定额。接地体是基础底板的面积。

    2011-09-14 12:13:33 