利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体是基础版的面积吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度,如果计算套均压环定额子目。接地体是筏板基础的面积。
2011-09-14 12:57:02
-
按基础板的面积 套电气工程中的定额
2011-09-14 14:06:24
-
套利用基础钢筋接地的定额。接地体是基础底板的面积。
2011-09-14 12:13:33