-
花儿 2011-09-14 18:18:02 | 河北省 安装算量GQI | 1363查看 5回答
阻火圈只在高层中才计算?刚性防水套管只穿地下室外墙才计算?DN32以下的管道不计算支架?
阻火圈只在高层中才计算?刚性防水套管只穿地下室外墙才计算?DN32以下的管道不计算支架?法兰阀门包括了法兰的安装 不用再另行计算 法兰?冷凝水管不用钢套管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、阻火圈的安装凡是在DN100以及以上规格的立管上一般都得安装。 2、刚性防水套管是管道穿越外墙是才计算。 3、给排水工程中的法兰阀门安装的相关定额子目内包含了与阀门连接的法兰,不用再另行计算法兰了。但是,工业管道工程定额中的法兰阀门安装是没有包含法兰的,与法兰阀门连接的法兰需要另行计算并套相应的定额。 4、DN32以下管道安装定额中包含了支架的制作安装,因此,不能再计算支架。 5、冷凝水管的安装中凡是穿越建筑物墙体或楼板时应该设置套管。
2011-09-15 11:20:41
-
第一个对、第二个也对、第三个对、第四个也对、第五个你说的不是很具体,我们一般冷凝管只用一般填料套管做就可以。
2011-09-15 09:42:28
-
支持2楼的说法
2011-09-14 20:46:44
-
塑料排水管道的立管均要求安装阻火圈。 刚性防水套管穿外墙才计算; DN32以下的管道不需要计算支架; 法兰阀门包括了法兰的安装 不用再另行计算 法兰的安装费; 冷凝水管需要安装钢套管。
2011-09-14 19:13:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看