• 飘窗的上下窗台板的顶、底、侧立面抹灰套什么子目?

    1. 飘窗的上下窗台板的顶、底、侧立面抹灰套什么子目?窗台板套什么子目? 2. 雨棚的顶、底、侧立面抹灰套什么子目? 3. 卫生间墙的底部有300mm高的混凝土翻边,套什么子目? 4. 厚100mm和150mm的两块板中间的梁如何套子目? 5. 一条梁的一部分与板浇注一起,一部分不与板浇注一起,如何套子目? 6. 连梁一部分下面是剪力墙,一部分悬空(或者下面是填充墙),如何套子目?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、对于飘窗上下板抹灰你可以套零星抹灰也可以套墙面抹灰,对于窗台板看是什么窗台板,如果是现浇混凝土你可以套压顶,如果是石材的那就套石材窗台板。 2、雨篷抹灰需要看你们当地定额有没相应子目,如果有你可以套相应子目,没有的话,你也可以套零星抹灰和天棚抹灰。 3、对于卫生间墙下砼止水带你可以套圈梁子目。 4、两板中间夹的梁 你套梁子目,软件会做相应扣减。 5、同4条。 6、连梁套的子目你看你们当地定额有没规定,没有的话,你套剪力墙即可,和什么相交没有关系,软件都会按照当地定额计算规则做相应扣减。.

    2011-09-15 00:11:16 