逍遥游 2011-09-15 15:33:38 | 河北省 其他专业 | 467查看 5回答
电气算量问题
壁灯串联,一个回路3个壁灯,层高为3米,壁灯高度为2.5米,敷设方式:顶板暗敷,问:计算立管时为几个立管?(不算配电箱)是不是5个立管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳话说施工规范里好像砖墙是不能剔横槽的,所以在第一个灯盒处做水平管好像不妥。支持5个立管
2011-09-15 16:48:32
-
一个回路是一根管,只是里边的线有多有少。
2011-09-15 16:41:49
-
根据你所述,此处的立管按标准来施工可以为5个立管,但是现场实际施工过程中,如果3个壁灯都在同一面墙体上前提下,除开配电箱只需下一个立管就可以了;此时在预埋过程中先将管由配电箱埋至回路第一个壁灯处,此时下一个立管,而后面的两个壁灯因为安装高度都一样且在同一面墙体上,此时则可以在第一个壁灯处设置一个过线盒,然后由此过线盒做水平管连接至后面两个壁灯即可。
2011-09-15 16:42:38
-
敷设方法应参见施工平面图。 一般现场一个回路一趟管。 由配电箱引出一趟管至现浇板分支到各个壁灯或电气器具。
2011-09-16 11:21:04
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看