• 圆钢要考虑搭接吗

    好像圆钢都是很长的一根卷到现场的,那如果我们是做楼面压顶的时候,如图,一根A8的钢筋贯穿女儿墙一周,这种情况要考虑搭接吗,如果要考虑,又是多少米搭接一次呢?因为现场是做了搭接的,难道还要去现场点搭接头的个数才做结算吗?

    通长钢筋

    问题补充:我们这的定额计算规则:计算钢筋工程量时,通长钢筋的接头,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,钢筋直径在10mm以内的,不计算搭接长度;钢筋直径在10mm以上的,当单个构件的单根钢筋设计长度大于8M时,按8m长一个搭接长度计算在钢筋用量内,其搭接长度按实用钢筋Ⅰ级钢30倍、Ⅱ级钢35倍直径计算。钢筋电渣压力焊接接头以个计算。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以考虑按12米一个接头计算,超过12米现场就不好施工了,也不好把钢筋调到屋面上去。 圆搭接长度按规定来。

    2011-09-16 16:02:10 

  • 有规范 这个和当地具体都不一样

    2011-09-16 10:48:49 

  • 圆钢也要考虑一下钢筋的搭接量。

    2011-09-16 10:49:05 

  • 当然考虑搭接,各地都有规定,如果压顶周长100米,总不能截100米弄上去吧

    2011-09-16 12:40:42 

  • 按照清单或者定额说明规定来计算,圆钢一般搭接300mm

    2011-09-16 13:17:13 