后山人 2011-09-16 16:13:51 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
梁箍筋加密的问题?
1.如果一根梁左边加密区750mm,右边加密区1250mm,在ggj2009中怎么做呀。 2.如果L1(6)这样的梁,箍筋A8@100/200,如果需要第一跨的箍筋A8@100,也就是全加密,在ggj2009中怎么做。请高手解答。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一种 你可以定义的时候就直接输入例如图一 第二种 你可以在原位标注时 在下面的表格当中的对应跨的箍筋位置处修改 图二。
2011-09-16 16:21:22
-
这就要分别按要求输入规格、间距、长度,A8@100(2)[750];A8@200(2)[3500];A8@100(2)[1250]
2011-09-16 16:25:46
-
回复:1、见第1个图,你在框架梁箍筋加密长度那修改就行,在计算设置里面 2、你就在第1跨下部原位标注改为a8@100就行
2011-09-16 16:29:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看