wd****@163.com 2011-09-16 17:05:15 | 广东省 其他专业 | 7702查看 3回答
关于毛石挡土墙脚手架问题
我们这边有一条河道两边毛石混凝土挡土墙砌筑高度4.5m,实际中只支了模板,没有搭设脚手架,但是看广东2010定额脚手架计算规则有这么一条“7、毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。” 像我们这种情况是不是也必须要计算一面综合脚手架,但是因为实际没有搭设,所以算不算我就比较疑惑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是预算就要考虑,即便现场没有发生,可能利用别的工具做支架,所以考虑利用
2011-09-16 17:12:42
-
脚手架是措施项目,虽然你没有搭设,按计算规则应该计算;
2011-09-16 17:11:05
-
如果是预算的话,应该计取脚手架费用。 但你是做现场签证,一般不会给你综脚手架的钱;但如果一次支模到顶,应该计取工作操作平台的费用。 以上供参考……
2011-09-16 18:56:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看