libingzhan 2011-09-17 16:33:03 | 河北省 其他专业 | 1280查看 6回答
室外管网工程量计算
室外管网开挖后 是否需要原土打夯、砂垫层铺设、混凝土垫层、模板等 请分别说明: 1.采暖:直埋保温D377 2.电信管:7孔梅花管 3.消防管:DN150 4.雨水管:DN400 5.污水管:DN200
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个不能一概而论,主要看怎么设计,一般情况原土打夯都不需要,保温管需要做砂垫层,7孔梅花管一般直埋即可,消防管直埋即可,雨水管、污水管需要做砂垫层或砼垫层
2011-09-17 16:41:53
-
根据图纸要求计算
2011-09-17 16:37:07
-
可查看图纸说明、设计要求、工程特点。 各种管子各种安装方法和要求不一样。
2011-09-17 16:54:14
-
1、如果粘土不需要原土打夯,如果是粉土需要打夯,排水DN400的基础或围堆重要些,如是粉土应该打夯。其它的打不打没有什么必要。 2、采暖管应该用砂垫层,砼垫层也可以,再用砂覆盖。不需要砼的围堆。 3、消防管有砂覆盖或直埋都可。 4、DN200可以用DN400的要求。 5、电信管用直埋就可以。 最好还是按设计要求。
2011-09-17 20:26:44
-
室外管网开挖后 原土不需要打夯、也没有模板,一般也不做砼垫层 在现场实际干活的时候基本都不做垫层为直埋,但图纸设计中都要求做砂垫层,但预算的时候都要根据图纸说明做进去,结算的时候非要计较的话,只能干得时候现场实测
2011-09-17 20:07:42
-
室外管网开挖后 是否需要原土打夯、砂垫层铺设、混凝土垫层、模板等 首先图纸说明为第一位 请分别说明: 1.采暖:直埋保温D377,夯实地基,不过大型号管一般考虑混过凝土基础 2.电信管:7孔梅花管,夯实 3.消防管:DN150 直埋 4.雨水管:DN400 砂垫层、混凝土基础 5.污水管:DN200 砂垫层、混凝土基础,极个别的夯实
2011-09-18 16:47:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看