电气防雷和接地部分的问题
在套定额时,防雷和接地部分一般套上40mm*4mm镀锌扁钢,12圆钢外,还需要套什么?等电位要如何套定额?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看图纸。 从上说,超高层应该有避雷针,普通楼应该有避雷带(设女儿墙上) 从避雷针、避雷带有引下线 与底板连接应该有避雷网,或与柱连接(引下线相连) 引下线设测试点 卫生间如是金属管,应该设等电位箱 4*40接地扁铁 共7-8个子目
2011-09-18 13:20:38
-
还有屋面的防雷线以及引下线,高层的均压环等。等电位依据设计要求套用相应的子目,比如等电位箱、室内接地母线等。