巧克力 2011-09-18 16:33:00 | 江苏省 其他专业 | 4062查看 5回答
柱顶箍筋加密范围是多少啊
现在有一根柱,高度为基础顶面~4.47m,然后图纸上标明4.47~柱顶此柱箍筋加密,这个是否理解为柱顶箍筋加密,在千赢官网首页登录入口软件中,箍筋的加密范围是多少,或者是这种情况怎么处理
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认的是柱顶梁下500或1/6净高,你可以在计算设置里修改的。
2011-09-18 16:40:26
-
楼上的回答很不错哦,大家可以采纳了
2011-09-22 09:25:30
-
03G101有相关的规定
2011-09-18 16:38:29
-
1、4.47米以上柱子为全部加密。
2011-09-18 19:25:20
-
箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁端的加密区长度一般取一级抗震≥2hb≥500、二至四级1.5hb≥500mm。柱子加密区长度一般区≥Hb/6≥hc≥500每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。 你的图纸注明柱是在4.47米以上应该全加密,4.47米以下的应按正常间距布置
2011-09-19 09:02:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看