旋律煙花墜 2011-09-19 10:48:30 | 河北省 其他专业 | 1048查看 3回答
消防报警及联动控制
在消防报警及联动控制中电源线采用NHBV-2*1.5,消防广播线采用NHBV-2*1.5,消火栓报警按钮线采用NHBV-4*2.5。请问这些线该套哪项定额呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在消防报警及联动控制中电源线采用NHBV-2*1.5,消防广播线采用NHBV-2*1.5,消火栓报警按钮线采用NHBV-4*2.5。这些线现在很少有用BV的吧,如果你非要用BV的,你套照明线安装定额就可以,主材价调整一下就行了,施工工艺都一样,不过现在都用双绞线了,价格也差不多,套安装费也低的多,为啥不用呢,那个输入输出信号更好,我们这设计也是BV,后来都让设计改了
2011-09-19 10:51:08
-
套第二册第一十二章相应定额, NHBV-2*1,5代表耐火铜线2根1.5平方
2011-09-19 11:01:19
-
套用安装第二册2-1170~1184相应子目,主材按耐火型价格调整。
2011-09-19 10:54:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看