马进川 2011-09-19 12:00:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 7009查看 3回答
梁集中标注上部通长筋与原位标注的支座负筋规格型号不同时搭接
梁集中标注上部通长筋与原位标注的支座负筋规格型号不同时搭接 砼均为C30,三级抗震 有一根梁, KL16(1) 200*450 ?8@100/200(2) 2C?14;2?C16 净跨度2700,两端支座为砼墙可以直锚? 可左支座负筋为2C20;左支座负筋为2C18 现我有两种理解: 1:设计错误 2:左支座钢筋长度=左直锚长度+净跨长/3=37*d+2700/3=1640mm 右支座钢筋长度=右直锚长度+净跨长/3=37*d+2700/3=1566mm 至于集中标注的上部通长筋=左接搭接长度+净跨长/3+右接搭接长度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm 不知这种算法对不对?问题补充:图中净跨度长度,与右支座长度为计算方便已经更改!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参见03G101-1图集页33-34.
2011-09-19 12:17:30
-
这种算法不对,上部通长筋2根14没有按通长计算。你是不是把它设置成架立筋了?
2011-09-19 12:16:16
-
“至于集中标注的上部通长筋=左接搭接长度+净跨长/3+右接搭接长度=1.2LL+2700/3+1.2LL=1.2*37*d+2700/3+1.2*37*d=2143.2mm” 你都说了是 上部通常筋 怎么只算1/3净跨长呢? 还有你说的“左支座负筋为2C20;左支座负筋为2C18”这个是有两排支座负筋么?
2011-09-19 12:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看