bobos1110 2011-09-19 14:53:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1477查看 5回答
梁支座处的吊筋问题
图纸上梁(L1)只有一跨,但是又有其他两个梁(一个框梁,一个梁) 与 这个梁(L1)相交,且相交的地方都有吊筋。吊筋在L1中。 如果不设置相交的地方为支座,就不能布置吊筋,但是设置了支座,一跨就变成了,2跨。这样会不会影响(L1)的钢筋工程量。 用什么办法处理这个方法最好??? 请高手指教问题补充:L1 是非框架梁,相交的梁一个是框架梁,一个是非框架梁, 且吊筋在L1中。 问题一 ,是否应该将相交的其他两个梁设置为支座??? 问题二,如果设置为支座,会不会对L1的工程量有影响?? 问题三,有什么办法处理最好?? 我说的支座概念 可能说错了,方正意思就是,要在L1上设置2个支座。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个应是那两个梁的支座吧
2011-09-19 14:55:17
-
如果此处不是支座,不要设置为支座,这样会影响钢筋量。此处的吊筋可以在单构件输入。
2011-09-19 15:09:40
-
问题一 :是否应该将相交的其他两个梁设置为支座:非框架梁的支座应该是框架梁 问题二,L1的的吊筋只能用于比L1小的梁,与计是有关的 问题三,按问题一处理
2011-09-19 15:13:48
-
梁的吊筋不是在支座处的是在跨中与其它梁相交处(此处是相交梁的支座,不是本梁的支座。
2011-09-19 15:33:44
-
两个梁相交吊筋应在主梁或大梁内,与设置支座无关。
2011-09-19 16:00:07