逍遥游 2011-09-19 15:48:53 | 河北省 其他专业 | 3850查看 4回答
焊接钢管和电线管的区分
外表看是焊接钢管,DN20的壁厚为1MM,应该套电线管定额子目还是焊接钢管?不是KBG,不是JDG,问:如何区分焊接钢管与电线管?用壁厚吗?DN20的壁厚多厚为焊接?多厚为电线管?有没有相关资料?问题补充:焊接钢管、镀锌管的壁厚是一样的。通常国内使用的热镀锌钢管指的是经过热浸镀锌的低压流体高频焊接钢管,对钢管的壁厚和外径有一定的要求。 规格 外径 mm 壁厚mm DN15 21.3 2.75 DN20 26.8 2.75 DN25 33.5 3.25
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
DN20的壁厚为1MM,应该套电线管定额子目;DN20的壁厚大于1毫米厚为焊接。
2011-09-19 16:04:45
-
套焊接钢管 2-1019
2011-09-19 16:04:51
-
焊接钢管就套焊接钢管的定额,焊接钢管(sc)的壁厚一般不小于3mm,而电线管(jdg)的壁厚一般在1.2--2.5mm之间、外观是黄色的,
2011-09-19 16:09:42
-
根据你所述,区别焊接钢管与电线管(如KBG、JDG等)时,主要区别就在于线管的壁厚了;一般如DN20的管,壁厚超过2.0mm即为焊接钢管,以下的均为电线管,当然定额的套取也要分开套取,焊接钢管套取钢管敷设定额子目,电线管套取电线管敷设定额子目;一般焊接钢管用于输送流体压力介质比较多,而一般建筑内电气方面的布管选择电线管既方便施工也节约成本且能达到功效,只有在室外和埋地以及进出建筑物时的电气线管可以采用焊接钢管,具体也需要根据图中设计说明来确定即可。
2011-09-19 21:45:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看