uff1415926 2011-09-19 20:24:23 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 788查看 3回答
关于板负筋的绘制,求高手指点?
设计板负筋从梁外边开始布置,但软件中除了用画线布置的方法逐一绘制外,其余均为梁中间开始布置。问题:如何让设置让负筋布置方式达到设计要求:若设置“单边标注支座负筋起始位置“为支座外边线,结果如图一示,分布筋根数计算准确,但负筋计算确并非为净长加两个弯折;若设置为”负筋线长度“,如图二示,分布筋根数计算不准确。求高手指点。。。问题补充:负筋分布筋间距250.板厚110,梁宽300 本人认为准确的结果应为,负筋长2050+80*2=1210,分布筋根数(向下取整加1):n=[(1050-300-保护层)/250]+1=3根。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义板负筋的时候,可以选择负筋与支座的关系,你根据你的情况选择一下就可以了。
2011-09-26 13:47:47
-
一般情况下,软件默认为支座内边线,可是相关图集和施工过程中,往往要求从中心线开始设置,而负筋的分布钢筋按从支座内边开始设置为宜
2011-09-19 20:35:01
-
2楼的说得很对
2011-09-19 22:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看