支座负筋的长度问题
11G101-1第32页中对梁支座上部纵筋规定为:第一非通长筋伸出长度为ln/3,第二排ln/4,那梁第一排纵筋无非通长筋的情况下,第二排的非通长筋的取值是ln/3海是ln/4?千赢官网首页登录入口取ln/4,但是施工单位提出为ln/3,这个问题有没有定论?问题补充:《G101平法钢筋计算精讲》这本书里讲到这个问题,不知道书中的依据是什么?总觉得作者是在咬字眼
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,楼上的其实已经说的很清楚了,第一排如果有非通长筋按1/3,第二排支座筋按1/4。不是千赢官网首页登录入口规定的,是平法设计是这样子的,如果施工单位不是这样,应该是问他们和平法不一样的依据。 如果解决,请及时采纳满意答案。否之,请继续提问。
2011-09-22 15:03:59
-
同意GXZ!
2011-09-21 17:37:15
-
只要是第二排支座筋,取值就是ln/4,这肯定是没有什么争议的,施工单位这种说法纯属无理取闹,说明他们对图集和规范太陌生了
2011-09-21 14:21:52
-
梁面支座钢筋,图集的第一排是净跨1/3,第二排是净跨1/4,请看图片(11G101-1第79页)。当设计有要求时,就量设计要求计算,但一般来讲设计的要求是会高于图集要求,否则他就会存在不符合要求的疑。
2011-09-21 10:13:20
-
11G101-1第32页中对梁支座上部纵筋规定为:第一支座筋伸出长度为ln/3,第二排ln/4,根据梁的受力特性,梁第一排无支座筋的情况下,第二排的支座筋的取值照样是ln/4。
2011-09-20 06:19:06
-
你好:梁内负筋的二排筋长度取值一般都是1/4,只有图纸中有要求时才可以不按图集中的做法做,你问一下施工单位的计算依据在那里就行了。
2011-09-20 07:00:57
-
只要是第二排支座筋,取值就是ln/4,这肯定是没有什么争议的,施工单位这种说法纯属无理取闹,说明他们对图集和规范太陌生了
2011-09-20 08:33:12
-
梁面支座钢筋,图集的第一排是净跨1/3,第二排是净跨1/4,请看图片(11G101-1第79页)。当设计有要求时,就量设计要求计算,但一般来讲设计的要求是会高于图集要求,否则他就会存在不符合要求的疑。
2011-09-20 08:28:09
-
如图纸无特别说明,那应按规范设置,如施工单位定要这样,那应提出要他给出依据.
2011-09-21 08:24:55
-
同意山西han朋友的看法,支座负筋的设置及排放是根据梁受力的情况以及钢筋的规格型号来确定,这里只有一排钢筋没有第二排,当然放置和计算是按第一排考虑。
2011-09-21 08:48:13
-
11G101-1第32页中对梁支座上部纵筋规定为:第一非通长筋伸出长度为ln/3,第二排ln/4,那梁第一排纵筋无非通长筋的情况下,第二排的非通长筋的取值是ln/3海是ln/4?只要是第二排筋就是ln/4 千赢官网首页登录入口取ln/4,但是施工单位提出为ln/3,这个问题有没有定论?这个问题好办,让施工单位哪出证据,或是从图集中找或是从图中找或是让设计签证,只要有依据就给。相反不拿出证据不能给的。嘴说是不行。
2011-09-21 07:45:15
-
梁第一排纵筋无非通长筋的情况下,第二排的非通长筋的取值是ln/3。因为“梁第一排纵筋无非通长筋”表示没有第一排非通长筋,这里只有一排非通长筋。
2011-09-21 05:14:53
-
不是按03图集吗?从受力的角度考虑,梁的钢筋第一排不放,而放第二排,是不合理。这个,不会是你想的吧?要不,这个就不是梁。
2011-09-21 08:11:39
-
11G101-1第32页中对梁支座上部纵筋规定为:第一非通长筋伸出长度为ln/3,第二排ln/4,那梁第一排纵筋无非通长筋的情况下,第二排的非通长筋的取值是ln/4.千赢官网首页登录入口取ln/4是对的,没有任何问题。
2011-09-21 09:53:31