liyancui 2011-09-20 14:05:29 | 北京市 其他专业 | 461查看 3回答
北京定额里沥青混凝土的量是否可调
北京定额里沥青混凝土的消耗量是否可以调整?定额里AC16的消耗量为2.37t/m3,实际使用的为2.46T/m3,请问沥青混凝土的标准密度在哪里有公布的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
去质控哪里问一下沥青混凝土取芯的密实度多少为合格,在讨论定额含量的问题。消耗量是不可调的
2011-09-22 10:36:43
-
北京定额里沥青混凝土的消耗量不可以调整。定额里AC16的消耗量为2.37t/m3,实际使用的为2.46T/m3,---这一般属于施工不当造成的;沥青混凝土的标准密度在哪里有公布的吗?按照定额后面的附录表。 到市政定额里看看。
2011-09-20 14:12:45
-
按照定额说明,定额含量是不许调整的,不过如果和甲方监理等在施工阶段共同认证的话有可能调整。
2011-09-20 17:41:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看