danqingbybyla 2011-09-20 15:55:34 | 河南省 土建算量GCL2013 | 661查看 2回答
剪力墙结构手算时?
请问:在剪力墙结构中,1.端柱暗柱的柱高可以通长计算吗?还是分层计算? 2.墙体计算时扣除LL梁吗?LL梁单独计算吗? 3.梁长计算是到墙两边的中心线,还是墙的端头,还是到墙里断开? 4.板是按中心线还是内边线还是外边线?问题补充:墙通长算,从1层到N层,不用扣板的厚度吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.端柱暗柱,合并与剪力墙计算,套剪力墙的定额子目。 2.LL梁不单独计算,合并与剪力墙,套剪力墙的定额子目。 3.梁长计算是净长线。 4.板,在外墙是里边线,在内墙是中心线。
2011-09-20 16:09:05
-
1、暗柱在剪力墙里不需要,应由按墙算。 2、按有梁板计算工。 3、梁按净长算。 4、按净长算、、、
2011-09-20 16:01:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看