秦人秦声 2011-09-20 19:14:12 | 陕西省 其他专业 | 1105查看 2回答
层高为19米,室内安装落水管,脚手架费用如何计算,应套用哪些定额子目?内脚手架和外脚手架有什么不同?
层高为19米,室内安装落水管,脚手架费用如何计算,应套用哪些定额子目?内脚手架和外脚手架有什么不同?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、层高为19米?是单层层高还是建筑物总高? 2、安装脚手架搭拆一般在费用中直接设置,不用套定额,看截图; 3、若安装高度超过3.6米,要计算超超高增加费,定额中操作高度均以3.6m为界限,如超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额人工费乘以下列系数: 标高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25 (你在GBQ4.0界面点击帮助,就可以查看定额说明,各地一般都有规定)
2011-09-20 20:28:00
-
安装工程的脚手架和建筑工程不同,这属于非实体项目,不区分内外脚手架。在安装费用设置里面直接选择脚手架,如果单层层高较大,需要单独记取超高建筑增加费,里面也有对应的选项的,勾选刷新即可的。
2011-09-21 08:17:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看