关于防雷接地
大家好! 请问:1.总等电位端子箱MEB 单位:项 工程量1 2.局部等电位端子箱LEB 单位:项 工程量3 3.卫生间等电位连接 单位:项 工程量6 4.电线穿管敷设 单位:项 工程量1 这些清单对应怎样套定额呢?(上面说的是项目特征,项目名称都是“接地装置”)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.总等电位端子箱MEB 单位:项 工程量1 2.局部等电位端子箱LEB 单位:项 工程量3 3.卫生间等电位连接 单位:项 工程量6 以上套小型配电箱的定额子目,主材单价按实际的单价去输入就可以了 4.电线穿管敷设 单位:项 工程量1 根据管径、线径套管、线的定额子目,工程量按图标注的长度去计算就可以了
2011-09-21 12:35:08
-
1.总等电位端子箱MEB 单位:项 工程量1 2.局部等电位端子箱LEB 单位:项 工程量3 3.卫生间等电位连接 单位:项 工程量6 以上套接线箱的定额子目,主材单价按实际的单价去输入就可以了 4.电线穿管敷设 单位:项 工程量1 根据管径、线径套管、线的定额子目,工程量按图标注的长度去计算就可以了,如果要接线就套有端子接线
2011-09-21 15:11:40
-
每个项目下 都有 相应的管和线 然后是等电位连接
2011-09-21 14:42:19
-
就套相应的字母,他描述的项目特征是接地装置,其实就是接地避雷部分,电线管也是等电位和脸盆、暖气管等相连接的,也属于接地装置的
2011-09-21 12:14:24
-
按2-325 2-701 2-981~2-983
2011-09-21 12:17:31