排风机控制箱回路问题
PHF:2*ZR-BV2*1.5RC20CC70C防火阀这个指什么意思? 是指到70度的防火阀预埋两根RC20管吗?还是预埋一根?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我理解应该是一根RC20的管,前面的2指的是线的数量。
2011-09-22 09:27:40
-
两根RC20,每根管穿两根ZR-BV1.5的线
2011-09-21 19:07:24
-
一根RC20,穿两根线
2011-09-21 16:37:13
-
前面已经说明是二次,在标号前面也以2为倍数,那么是两根。需要你查看05D7~66~70页中有关内容。
2011-09-21 16:17:57
-
支持楼上的答复
2011-09-21 16:36:57