美好明天 2011-09-22 11:54:54 | 河北省 其他专业 | 5774查看 5回答
暗柱保护层厚度
暗柱保护层厚度按墙保护层厚度考虑还是按柱保护层厚度考虑
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳理论上应按墙受力主筋确定保护层厚度;但同时还应考虑边缘构件的箍筋保护层厚度、墙身竖向钢筋、水平分布筋的保护层厚度的影响;例如二a类环境C25混凝土,墙中钢筋从外向里的顺序依次为:墙体水平分布筋/边缘构件箍筋(两者在同一层)――墙身竖向钢筋/边缘构件主筋(两者在同一层),若箍筋、水平分布筋按直径为10mm考虑,箍筋最小保护层厚度15mm,水平分布筋最小保护层厚度20mm,则最外层钢筋最小保护层厚度取20(两者取大值);在此基础上加上最外层钢筋直径10,则按此计算的边缘构件主筋保护层厚度为20+10=30,再与规范要求边缘构件受力纵筋最小保护层厚度20比较,取两者大值30mm。 注:墙体水平分布筋属受力钢筋,所以应按混凝土规范表9.2.1取,而不应按分布筋取用。
2011-09-22 12:45:27
-
按照剪力墙的保护层计算。
2011-09-22 11:59:18
-
暗柱实际上属于剪力墙,保护层厚度应等同它在的剪力墙保护层厚度.
2011-09-22 12:44:20
-
按墙的保护层考虑即可
2011-09-22 12:54:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看