什么时候需要计算操作高度增加费?
什么时候需要计算操作高度增加费? 工程中的实体用计算还是措施中计算还是都计算操作高度造价费? 例如一个工程层高是4.5米那么 工程中的梁的模板用计算操作高度增加费吗? 河北08定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算
2011-09-22 14:16:16
-
一个工程层高是4.5米那么 工程中的梁的模板不用计算操作高度增加费,但是应该计算模板支撑超高费;
2011-09-22 14:15:29
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看