• 石墙砌筑脚手架

    广东定额中 石墙砌筑脚手架,高度超过1.2m计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,计算一面单排脚手架一面综合脚手架。 请问 1.2m 和40cm厚这两个条件是要同时满足还是相互独立的。 例如:1m高且48厚的如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要理解定额的规定,及“以内、以下”是包括本数,“以外、以上”不包括本数,1.2m 和40cm应该说是必须满足,又是独立。当高度超过1.2m,墙厚40cm以内时,计算一面综合脚手架;当高度超过1.2m,墙厚40cm以外时,计算一面综合脚手架,再计算一面单排脚手架;高度在1.2m以下无论厚度是多少,都不能计算脚手架。

    2011-09-22 14:53:49 

  • 我认为应该是其一

    2011-09-22 14:42:11 

  • 请问 1.2m 和40cm厚这两个条件是要同时满足还是相互独立的。是同时的。 例如:1m高且48厚的如何计算?不计脚手架。

    2011-09-22 14:43:29 