小熊说该博 2011-09-23 10:10:32 | 广东省 其他专业 | 1046查看 6回答
屋面板抗裂筋
专家,你好!我做的工程里面,有句说明:屋面板板面无负筋处,设置双向A6抗裂筋,间距同板端面筋。板端面筋出现了不同的间距,这抗裂筋的间距怎么处理比较合理呢?谢谢!问题补充:还有一个问题,这样布置了,板内得下马凳筋么?谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种的话,如果面筋不同间距的数量不是很多就取较多的那种间距,软件中按温度筋布置 有面筋的肯定要马蹬筋,布置了这种坑裂钢筋需要设置马蹬筋
2011-09-23 10:48:35
-
按照板端面筋小间距来定义温度筋
2011-09-23 10:55:06
-
抗裂筋间距建议取板端面筋间距的平均值计算
2011-09-23 10:32:20
-
建议直接咨询设计人员 以得到确切答案
2011-09-23 10:13:43
-
抗裂钢筋的间距统一按照一个尺寸布置。
2011-09-23 10:14:02
-
实际就是温度筋 没有受力要求 a6-200 没有依据 就和地球自转一样 没道理的事实。。。 看的图纸多了 你也可以配筋了 。。。
2011-09-23 10:15:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看