yj275497423 2011-09-23 15:53:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3832查看 2回答
关于挡土墙与底板交界处钢筋设置
如下图1,为挡土墙与底板交界处,平面图交界处没有设置到梁。而图2为剪力墙钢筋表有关梁的设置。 问题:1、交界处部分钢筋该设置梁,还是在单构件输入?? 2、图2中“每层墙顶梁配筋(底板段作一个层高填写)”怎样理解吖??还有这是否和图1有矛盾吖???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、墙和底板交接处可以定义暗梁构件来计算。 2、墙顶和1中的配筋没有冲突,因为软件中楼层的概念是我们为了方便计算自己设置的,设计中的楼层就是按自然楼层定义。
2011-09-23 16:02:50
-
交界处部分钢筋该设置梁,还是在单构件输入? 交界部分的钢筋按暗梁定义并设置钢筋。
2011-09-23 20:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看