realfox@126.com 2011-09-24 11:14:08 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 583查看 2回答
承台梁锚固问题
我的承台梁是900*900的.二级抗震,下部筋和上部筋都是7B22的,锚固长度LAE是31*D=682,请问 端支座锚固时需要伸到梁外边 弯折15D吗,还是直接直锚了,不需要弯折?求高手解答 急!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳承台梁的端头钢筋不是简单的锚固,它是要完成梁自身端头的封闭构造,所以应是量高的1/2加一个150mm的搭接。
2011-09-24 21:33:15
-
LaE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准我感觉应当注意保证水平段≥0.4laE,再弯锚15D
2011-09-24 11:30:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看