teando 2014-05-23 08:42:17 | 浙江省 云翻样 | 2040查看 4回答
变截面柱的钢筋问题
请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?
在计算柱子的钢筋工程量的时候 ,把齐面的部分钢筋仍按正常通上去,变截面的部分的钢筋在本层中锚固。就是第二种方法,不过一般不是设置插筋,直接把上层纵筋下锚即可。实际施工中常用这种方法处理。
2014-05-23 08:51:28
-
变截面处 分别定义柱子构件 并绘图 ...........
2014-05-23 08:49:02
-
对于这种变截面柱。11G101-1中,60页。如果柱超出宽度除以柱宽小于等于六分之一的话,则钢筋拉通,多余的钢筋以插筋的形式锚入,锚固为1.2倍LAE。如果比大于六分之一的话,则下部柱筋在变截面处弯折90度,上部柱纵筋以插筋形式。最好去看图集,否则也不好理解。
2014-05-23 08:50:39
-
2014-05-23 08:51:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看