junyaoyao 2011-09-26 11:19:14 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 3073查看 7回答
怎么设置拉筋
在同一设置梁侧面钢筋的时候,怎么设置不同直径的拉筋,如下图,怎么设置
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
原位标注中对应的输入。
2011-09-26 11:34:51
-
梁拉筋一般是hw≥450时,在梁两侧沿高度配置构造筋时才增设拉筋,拉筋间距是箍筋非加密区间距的两倍,假设箍筋加密区间距是100,非加密区间距是200,那么拉筋间距是400,在加密区范围内也是400,只要你在梁集中或原位标注信息里输入了几排梁侧面筋,软件会自动按照图集和规范计算的
2011-09-26 12:30:06
-
【在计算设置中】进行设置或在建梁构件时 拉筋可以直接输入
2011-09-26 13:11:48
-
原位标注时输入拉筋。
2011-09-26 14:10:48
-
可用生成侧面筋进行设置.
2011-09-26 11:21:14
-
【计算设置】-【框架梁】-【箍筋/拉筋】-【拉筋的配置】 这个就是梁拉筋的设置流程,梁的侧面钢筋可以在钢筋画图截面自动生成
2011-09-26 11:35:31
-
新版可以自动生成侧面钢筋的,还可以在原位与梁平法里输入的。
2011-09-26 16:54:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看