一壶秋水 2011-09-26 15:19:58 | 北京市 其他专业 | 516查看 2回答
同一种管径的镀锌钢管第八册和第七册单价差距较大
同一种管径的镀锌钢管第八册和第七册单价差距较大,为什么,从某种角度理解消火栓系统管道应该套第八册的,第七册的水灭火管道系统属于喷淋或雨淋等消防灭火系统。但消火栓系统属于消防,所以消火栓系统管道到底套那种更合理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓系统的东西就是套第八册的镀锌管沟槽连接和卡箍项目。不再套第七册的消火栓镀锌钢管项目。喷淋里的螺纹连接的就套消防那册的,喷淋里的卡箍连接就套第八册的,这个问题我也纠结了很久,还有消防的阀门的问题,但是我问过我师傅了,就是这样套,有什么规定,我也不能明白的告诉你,但是一般就是这样套
2011-09-26 15:31:40
-
消火栓管道、室外给水管道、水箱等应按照第八册有关项目计算; 消防阀门、法兰、防水套管、不锈钢管、铜管和管件、泵间管道等应按第六册有关项目计算。 参见《2005年山西省建设工程计价依据问题解答》
2011-09-26 15:44:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看