• 关于梁钢筋接头问题。。

    像我在软件中计算梁的钢筋接头时。。我发现梁的钢筋接头只按垂直定尺中的长度来计算。也就是说我设置垂直定尺设置9米。。在梁中,计算钢筋接头时。。只有超过9米这个长度了。他才会帮我计算一个钢筋接头。。(我如何得知,我在软件中的那个编缉钢筋中,查看那个钢筋信息,就是那个缩尺配筋的旁边,点那个能看到关于搭接的个数。。)不应该啊。。梁的钢筋接头不是要按这个规范计算。。到底需要在那里设置?能有什么办法解决?请大家帮小弟一马。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    注意广东定额的计算规则,对于钢筋长度是不用计算定尺设置,非设计的搭接是包含中子目的含量当中。

    2011-09-26 16:33:19 

  • 你仔细看看定额的计算规则,然后再计算设置中设置钢筋的定尺长度。 那你就按规范设置呀。 不会的,原位标注的根数应当多余集中标注的根数,不存在搭接!

    2011-09-26 15:52:04 

其他类似问题 查看更多