qinqinbaobei007 2011-09-26 17:26:34 | 河南省 安装算量GQI | 6838查看 5回答
高层建筑设置阻火圈问题
验收规范中只说高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管,图纸设计说明中,只提到设置阻火圈。具体阻火圈应怎样设置:1、是每层设置一个吗?2、超过DN100的管道才设置吗?3、通气管是否需要设置?4、跟主楼相连的有个裙房,裙房共6层,裙房的排水管道是否需要设置阻火圈?问题补充:裙房跟主楼的排水管道是独立分开的。 塑料排水立管是明设的。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阻火圈在大于等于110的塑料立管设置,每层设置一个。通气立管需要设置。6层裙房的排水管道不需要设置。
2011-09-26 17:32:08
-
根据规范: 1、是每层设置一个; 2、排水塑料管道DN50的管道应设置; 3、通气管也应设置; 4、跟主楼相连的排水管道应设置阻火圈。 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 5.2 排水管道及配件安装 5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 检验方法:观察检查。 建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版) 4.3 管道布置和敷设 4.3. 11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求没置阻火装置。
2011-09-26 18:38:57
-
高层排水立管每层才设置阻火圈
2011-09-26 17:36:26
-
根据规范: 1、是每层设置一个; 2、排水塑料管道DN50的管道应设置; 3、通气管也应设置; 4、跟主楼相连的排水管道应设置阻火圈。 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
2011-09-26 20:28:37
-
支持4楼的说法
2011-09-26 22:50:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看