箭波 2011-10-01 09:04:35 | 江苏省 其他专业 | 1325查看 3回答
关于梁里面的钢筋在端支座锚固的问题~
1,框架梁上部通常筋在端支座锚固的时候,达不到直锚的要求,必须弯锚 03G101 规定的是 大于等于 0.4Lae+15D 我的疑问是如果端支座 小于0.4lae时候怎么处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:如果端支座 小于0.4lae时可以在施工前图纸绘审时提出来让设计解决,因为这是设计应该考虑的。目前软件里有机械锚固一说,可以减少锚固要求。规范要求不可以用总锚固长度。 不是的,也要有依据呀,没有依据按规范做。软件默认的是伸至端部加15D弯钩。 加大截面也要是设计加,施工不可以随便加大截面尺寸的。
2011-10-01 09:07:27
-
如果端支座 小于0.4lae时候 就要 修改结构 构件规格尺寸--例如加大制作构件截面 使之满足规范要求;
2011-10-01 09:07:08
-
关于梁里面的钢筋在端支座锚固的问题 框架梁上部通常筋在端支座锚固的时候,达不到直锚的要求,必须弯锚 03G101 规定的是 大于等于 0.4Lae+15D 如果端支座 小于0.4lae时候就按0.4Lae+15D 设置就行了。
2011-10-01 09:18:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看