luxixi 2011-10-03 12:06:18 | 河北省 其他专业 | 937查看 4回答
均压环的问题
楼层在10层和13层利用圈梁里的两根钢筋作为均压环 避雷引下线共3处,每处都利用柱子里的2根主筋作为引下线 均压环与引下线均焊接 那么均压环与引下线焊接的工程量为多少处?(请写出公式)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环与引下线焊接的工程量为多少处?应该计算为3处。均压环与柱主筋引下线的连接处按接地跨接处来计算,根据计算规则以一组接地引下线(利用两根柱主筋作为引下线)为一处来计算。
2011-10-03 15:02:34
-
根据你所述,均压环与柱主筋引下线的连接处按接地跨接处来计算,根据计算规则以一组接地引下线(利用两根柱主筋作为引下线)为一处来计算,你的情况应该为3处接地跨接即可。
2011-10-03 12:48:10
-
按说明的应该计算为6处。2*3=6.
2011-10-03 12:12:19
-
按说明的应该计算为3处。
2011-10-04 12:08:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看