刘开花 2011-10-04 11:31:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3978查看 2回答
北京定额怎样计算超高模板
我的层高是6.6米,为什么用图形计算板超高模板始终是板面积乘以1,而不是乘以3呢。若果是斜板怎么计算超高面积。比如板最低处是5米,最高处是7米,请问板面积为100平方米,那么超高面积是多少
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的层高是6.6米,为什么用图形计算板超高模板始终是板面积乘以1,而不是乘以3呢。因为模板超高是以3.6米为准,定额规定是以每超过1米为单位计算的,所以工程量没变但价格是变了。 若果是斜板怎么计算超高面积。比如板最低处是5米,最高处是7米,请问板面积为100平方米,那么超高面积是以平均6米计算,面积应该是240平方米。
2011-10-04 11:41:59
-
我的层高是6.6米,为什么用图形计算板超高模板始终是板面积乘以1,而不是乘以3呢。 回答:模板面积*1,没错的,编号7-48!每增加1米*3就对了!编号7-52 若果是斜板怎么计算超高面积。比如板最低处是5米,最高处是7米,请问板面积为100平方米,那么超高面积是多少 回答:要单算,100平米套7-48。超高部分,应该是(5-3.6+7-3.6)/2=2.4,按平均超高3米计算!每超高1米*3!定额编号7-52
2011-10-05 11:43:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看