小赵 2011-10-05 09:35:57 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 366查看 4回答
板底受力筋遇墙体暗柱突出的暗柱计算问题
钢筋抽样软件板底受力筋在计算过程将墙体暗柱突出的暗柱不当支座计算,请问如何修改?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
将暗柱的位置画上墙长。板钢筋不识别点状构件支座,只识别线状构件为支座。
2011-10-05 09:36:51
-
钢筋抽样软件板底受力筋在计算过程将墙体暗柱突出的暗柱不当支座计算,应该是 吧墙体作为板支座的哦;
2011-10-05 09:39:55
-
上面两位老师说的很对。板是不以柱子为支座的。剪力墙暗柱结构的,墙体应该拉通布置,也就是说突出墙面的暗柱上应该画上墙体,就不会出现你说的情况了。
2011-10-08 09:29:04
-
墙体应通长布置,暗柱插入墙体,这样就不会出现你所说的问题。
2011-10-06 07:42:53
-
如图,箍筋的根数如按照常理,层高2.9m,C6@200的箍筋,也就15根,为什么软件计算出一倍之多,软件是如何定义箍筋根数计算的,请老师详细解答,16G图集哪一页提到了这个问题,请明示!!!万分感谢
-
千赢官网首页登录入口默认的是S/2 ,请问这个有依据吗? 还有就是千赢官网首页登录入口默认的根数计算都是向上取整+1 这个有计算规范吗?
-
画线布置板负筋时,我是分段布置的(图1),但是识别不了剪力墙中暗柱为支座(暗柱见图2),为何结算结果还是没有计算支座锚固(图3板负筋2)。请大家研究学习下。
-
1、框柱遇柱帽,max(hc,hn/6,500)从柱帽底部计算,还是从板底部(无梁)开始计算?补充问题:软件默认在柱帽中是加密的,按柱的加密箍筋计算,这是正确的吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看