• 关于主次梁加筋有问

    请教下各位, 1,当我设置了主次梁加筋后,如图中所示,次梁相交处是剪力墙软件却自动加筋? 2,设置自动生成侧筋,梁宽有不同,梁腹同样有不同,难道我要一个个设置?是否有更快捷的方法? 谢谢!

    梁宽

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、按理说梁已经是把柱按支座计算,是不应该有加筋的,你检查一下剪力墙和暗柱的标高是否是低于梁的标高。 2、梁侧面钢筋,当设计是按不同梁的情况,要求设置侧面钢筋时,就不合适用自动生成,只能是在属性中或原位标注中逐一的输入。 “你好,我检查了,无问题,是否有其它原因?”我认为是剪力墙、暗柱与梁的标高不重叠所致,图片1、2,分别是重叠与不重叠,否则也想不出是什么问题了。 “你好,我检查过了,无问题,那想请问下如何手动密箍筋呢?”那以上在原位标注上相应跨中删除。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-10-05 11:24:40 

  • 1,当设置了主次梁加筋后,次梁相交处是剪力墙软件却自动加筋,一般软件是按次梁两侧对称加筋,按输入的加筋两侧分开。当只需一边加筋时,要手动修改。 2,梁自动生成侧面加筋时梁宽不有同,梁腹同样有不同时必须手动设置,没有快捷的方法。 在编辑钢筋里修改然后锁定。

    2011-10-05 11:33:18 

  • 1..进查看一下,剪力墙处是否有连梁,因为连梁和梁是不同时显示的,也许是连梁导致的问题,照理说剪力墙不会出现加筋的! 2..其实就算一个个生成,也比手算快多了,好像就只能在原位标注中一个个生成了!

    2011-10-05 12:34:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!