luxixi 2011-10-06 07:19:32 | 河北省 其他专业 | 579查看 4回答
均压环的问题
楼层在10层和13层利用圈梁里的两根钢筋作为均压环 避雷引下线共3处,每处都利用柱子里的2根主筋作为引下线 均压环与引下线均焊接 那么均压环与引下线焊接的工程量为 2*3=6处 对吗? 因为有两层圈梁所以2*3
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答: 2*3=6处 对的,因接地是处算。
2011-10-06 07:25:26
-
非凡教育专业石家庄造价员培训机构,培训期短,通过率高.培训后能够独立操作项目.以真实的工程项目作为教材,重实践.石家庄造价员培训非凡教育,是河北建设行业造价实战培训的领跑者。学校率先倡导由造价岗位多年实际工作经验的资深讲师授课,并与多所院校强强联合,年培训学员千余人,为造价行业输送大量优秀人才。成为规模最大的专业从事造价实战培训机构。 培训课程直指工作岗位,授课通俗易懂,真正能在短时间内大幅度提高工作技能,由工程预算业内资深经历的老师言传身教、理论结合实践把造价行业的精髓传授下去,经过短期培训,完成通常需要几年摸索积累的跨越。实战培训突出实战演练,摒弃空洞理论学习。使学生快速掌握工程造价知识、独立完成工程量的计算、预结算的编制、工程量清单编制、标底编制、拦标价编制,投标报价等实际工作。包教包会,毕业后能独立工作,成为造价行业急需的实用型人才。
2011-10-08 22:14:50
-
是的,应该这样计算。
2011-10-06 07:33:50
-
均压环敷设以“m”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。应该是3处。
2011-10-06 07:51:34