系统图中说 MR 走线槽,但是平面图中没有线槽只有桥架,是一个意思?桥架内的线套定额要套线槽内穿线?
系统图中说 MR 走线槽,但是平面图中没有线槽只有桥架,是一个意思?桥架内的线套定额要套线槽内穿线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳MR是指金属线槽穿线,平面是桥架,我觉得二者并不矛盾,桥架也是金属线槽啊。还是应该按桥架考虑。桥架内的线套定额要套线槽内穿线。
2011-10-07 12:57:23
-
以系统图说明为准。
2011-10-07 11:46:59
-
支持楼上的说法