teando 2014-05-22 17:38:41 | 浙江省 云翻样 | 974查看 3回答
变截面柱的钢筋问题
请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢
答:。。。按下图取值。但还应按设计要求处理。
2014-05-23 09:08:19
-
请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!
答:调整不同标高,只能两次定义画。
2014-05-22 17:43:58
-
上下层钢筋 能通的就通,不能通的就直锚或弯折,软件计算设置·节点设置中就有,图纸没有特殊要求你不用管,直接定义不同大小的柱子画就行了,软件自动默认的11g规范做啦。
2014-05-23 08:52:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看