1993n 2011-10-07 17:02:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1381查看 5回答
外脚手架面积计算
定额规定:外脚手架按墙的外边线长度,乘以外墙面高度以平方米计算,不扣除门、窗洞口等所占面积,但突出墙面的砖垛及附墙烟囱等亦不另计算。 问题: 如果外墙外有挑檐、阳台、雨篷,那么外脚手架的长度是从挑檐、阳台、雨篷的外边线和外墙的外边线的闭合长度计算?还是依然按按墙的外边线长度计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果外墙外有挑檐、阳台、雨篷,那么外脚手架的长度不是从挑檐、阳台、雨篷的外边线和外墙的外边线的闭合长度计算。还是依然按按墙的外边线长度计算。
2011-10-08 09:03:50
-
这个可以从施工角度考虑,外墙是先施工,所以它的脚手架不必考虑其他构件。
2011-10-08 10:41:08
-
1 砌筑脚手架 1.1 不论何种砌体,凡砌筑高度超过1.2m以上者,均需计算脚手架。 1.2 砌筑脚手架的计算按墙面(单面)垂直投影面积以平方米计算。 1.3 计算脚手架工程量时,门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等,均不扣除。 1.4 外墙脚手架按外墙外围长度(应计凸阳台两侧的长度,不计凹阳台两侧的长度),乘室外地坪至砌体中心线顶面或女儿墙顶面高度,有山墙的,加山墙面积,再乘以1.05系数计算其工程量。
2011-10-07 17:05:29
-
回答:北京算法------ 单层建筑、混合结构、全现浇结构、框架结构工程,均按建筑面积以百平方米计算,不计算建筑面积的架空层,设备管道层、人防通道,其脚手架费用按围护结构水平投影面积,并入主体结构工程量中。 单层建筑脚手架,檐高在6m以下,执行檐高6m以下脚手架,檐高超过6m时,超过的部分执行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m计算。单层建筑内带有部分楼层时,其面积并入主体建筑面积内。多层或高层建筑的局部层高超过6m时,按其局部结构水平投影面积执行每增1m子目。
2011-10-07 23:12:41
-
如果当地没有采用综合脚手架计算脚手架费用时,才能按单项脚手架计算脚手架费用,如果当地采用综合脚手架计算脚手架费用,工程量按建筑面积计算,就不能另列项目计算单项脚手架费用了。 如果采用单项脚手架计算脚手架费用,外墙外有挑檐、阳台、雨篷,外脚手架的长度依然按按墙的外边线长度计算。挑檐、阳台、雨篷挑出外墙皮大于800mm时,可以按正立面长度计算挑脚手架。
2011-10-08 08:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看