• 请教安装定额中的一些疑问。

    如图,配管配线定额规则中第十八条“管内穿铁线子目在指电气及弱电工程中预埋好管,仅在管内穿铁线,不进行穿线时才能套用,其他情况下不能再套用该子目。 ” ,但在套配管定额时,工料里含有镀锌铁丝的含量和基价,这是不是矛盾了呢?如我实际工程中预埋了管只穿铁丝不穿线,是要按规则再套穿铁线子目呢还是不套?还有铁线的清单应该用哪一个清单? 麻烦有知道的前辈给予解答。谢谢

    弱电工程

    配线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,配管定额工料机里的镀锌铁丝不是穿线用得铁丝啦。 如果你只在管内穿铁丝,不穿线那就只用套管内穿铁线定额子目03021407。 至于清单,可以不单独列项啊,打包在配管清单下即可。当然如果你给套上配线的清单也不要紧的。 输入工程量就可以了,再根据信息价输入主材费。

    2011-10-08 17:44:17 

  • 不用再套穿铁线子目

    2011-10-08 19:36:53 