• 剪力墙暗柱的尺寸和纵筋问题~~~~

    如图 这个暗柱的尺寸以哪个为准 为什么? 纵筋是多少啊?怎么算的?

    剪力墙

    剪力墙暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这就是类似集中标注和原位标注的意思啊,肯定以原位标注为准了 截面就按400*900了 配筋就按上面图中的配筋咯 纵筋是 @150布置了 拉筋是隔一拉一 下图短边 hw=200 长边hw=700 200/150=2 排 700/150=5排 所以纵筋就是4+(2+5)*2=18根 拉筋 短边0根,长边2根,画个草图就能看出 希望对你有所帮助,如果有错误 共同研究下。。

    2011-10-09 09:14:01 

  • 当然是以下面的400,900为准。

    2011-10-09 08:54:00 

  • 应该这个图纸设计存在问题,配筋图有个尺寸范围,当尺寸变化时钢筋的布置是怎样,没有交待,最好是咨询一下设计院。

    2011-10-09 08:55:01 