逍遥游 2011-10-09 09:29:33 | 河北省 其他专业 | 1138查看 2回答
电气密闭肋问题
电气中楼板过墙处暗配管图纸要求密闭肋,套哪项定额,施工单位说多少钱一个乘以多少个就行了 不套定额了 大约多少钱一个?我感觉他们没做,但是没有证据,外观看不到是不是要按图纸给施工单位?请高手指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装问题:主要是在地下室电气管道通过或进入人防室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。再就是进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套管进入地下室,要么在进入地下室的电气管道穿剪力墙处焊防水翼环,起防水作用。但是,以上二种情况的前提是,电气管道必须是钢管。 定额中确实是没有套用子目,看看是否套用法兰焊接,定额材料换算处理。
2011-10-10 15:25:57
-
只是怀疑是没有用的,主要是拿不出证据,一是可以找现场人员证实一下,二是看有没有做破坏性检验的需要。如果有现场人员证实有,就没有必要做第二项,按图纸计算给施工单位。
2011-10-09 21:49:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看